절연저항은 사용전압의 크기에 따라 적용규정이 달라지는데..
전로의 사용전압의 구분 절연저항치
대지 전압(접지식 전로는 전선과 대지
간의 전압, 비접지식 전로는 전선간의
전압을 말한다. 이하 같다)
150V이하인 경우. 0.1 ㏁
400V 미만
대지전압이 150V를 넘고 300V 이하인
경우(전압측 전선과 중성선 또는 대지 0.2㏁
간의 절연저항)
사용전압이 300V를 넘고 400V 미만인 0.3 ㏁
경우
400V 이상 0.4 ㏁
150V이상 300V미만일때 0.2M옴 이상입니다.
즉 1000V를 인가했을때 5mA이하의 전류가 흐르면 OK라는 의미 입니다.
여기에서 통상 0.5mA를 적용하는것은 10배의 여유를 준다는 의미입니다.
즉)악조건 테스트 인것입니다.
그러나 이러한 조건부 테스트는 인증기관에서 법으로 정한규정외에
제품의 특성에 따라 바이어의 요구에 의한것이 대부분입니다